【求助】S7-1200能用485口走modbus通讯吗?

没有RS485口的S7-1200怎么才能做无线modbus通讯呢?有例程或者教程参考吗?


                                     

没有RS485口的S7-1200怎么才能做无线modbus通讯呢?有例程或者教程参考吗?


           


不知道你对MODBUS协议熟悉吗?我自己试验过,是可以的。首先你得买一个S7-1200的扩展模块CM1241,就可以扩展一个RS485口,然后再进行无线485MODBUS通讯。


                           


引用:

                 
                   

没有RS485口的S7-1200怎么才能做无线modbus通讯呢?有例程或者教程参考吗?



           



不知道你对MODBUS协议熟悉吗?我自己试验过,是可以的。首先你得买一个S7-1200的扩展模块CM1241,就可以扩展一个RS485口,然后再进行无线485MODBUS通讯。

                       


哦,这样啊。非常感谢。我对Modbus协议还是比较熟悉的,所以才来问能不能用485的方式。有没有实例可以给小弟我学习一下?


                           


引用:

                           


引用:

                 
                   

我收藏过一个讲S7-1200的教程。分享给你,希望有用!

https://mp.weixin.qq.com/s/fPn3DwuVj62h7r-xIah7ww



我认为是我至今看到过最说明问题的讲S7-1200的无线通讯的教程,操作起来很简单。写教程的人,条理和逻辑都很清楚。你只要照步骤来做就可以了。应该能帮到你

http://www.dataie.com/jszxshow280.html