CH573 触摸按键touchkey按键 数值无变化

用的是官方的例子,ADC例子里的

  /* TouchKey采样:选择adc通道 2 做采样,对应 PA12 */

直接用杜邦线接PA12口,另一端用手触碰杜邦线的头,数值一直是4095,没有任何变化,请问该怎么解决?

补充一下,用PA12的杜邦线直接接触GND数值会变到三百多,用手同时捏着PA12的杜邦线头和gnd,数值依然是4095


需要专门的硬件绘制并进行触摸功能的时候,可以留下邮箱,我们提供硬件绘制参考和最新的触摸功能使用参考。


个人信息保护,已隐藏,谢谢3楼!!想请问一下,就是需要专门的硬件绘制才行吗?我用杜邦线的方法是没办法使数值发生变化的吗?谢谢


已发送至邮箱,请查收。

需要触摸对应的硬件。



麻烦发下触摸库,最近也在研究,谢谢,个人信息保护,已隐藏


已发送至邮箱,请查收。


只有登录才能回复,可以选择微信账号登录