关于CH32V003的一些疑惑

你好,在用CH32V003时发现io中断不能配置配置三个,比如我要用PC1/PD2/PD3下降沿中断,分别打印1/2/3.总是只有最后一个中断有用。还有PVD,如果我要在电压低于2.8V时PD4每隔1秒打开led,这个代码该怎么写。能否帮写个例子。CH32V003这个片子的例子连百度都没有。

您好,EXTI中断只有一个中断函数EXTI7_0_IRQHandler,无法配置优先级,同时触发只有一个生效,分别触发时都会生效的。关于PVD的例程,已邮件回复你。后续若有问题,可通过邮箱(lzs@wch.cn)沟通