CH32V003如何通过触发,一次性转换超过4个通道的ADC?

EVT的定时器触发例子是通过注入组实现的,我通过修改已经能实现4个通道一次性转换了。

我看应用手册里写,注入组有4个转换组,规则组有16个转换组,但规则组仅有一个寄存器能存储转换值。 

请问怎样才能实现超过4个通道的一次性转换呢? 


你说的是ADC规则组4个通道一起转换,但是只有一个规则组数据寄存器的这个问题是吧?那就可以开启DAM,最多可以开启8个规则组通道的转换,可以根据这个例程改一下。还有问题可以邮箱发你请联系zdg@wch.cnimage.png


收到,感谢