我可将CH365与CH424直接相连吗?

因我稍微看了这两芯片都可8位并行接口,而我手头一项目刚好是纯IO输出,PC机写数周期不同,计划使用PCI接口芯片CH365,然后与CH424连接,最后与单片机连接。因单片机是定期将CH424中的FIFO数据读取。


请问我这种硬件搭配是否可行?!

您好,搭配可行。您可以参考CH365搭配CH421使用的介绍,如下所示。具体可见CH421手册。http://www.wch.cn/downloads/CH421DS1_PDF.html 

image.png


感谢张工的及时回复!这样我就可选择此方案来设计动作了。


但我还要通过PC机向单片机传递命令和参数,想通过I2C或SPI(发现CH365是模拟的)口,可行吗?


您好,可以通过CH365的I2C或SPI接口与单片机直接通讯。与并口操作之间不冲突。有疑问也可以随时与我电联。


感谢张工的定论性回复!我开始着手设计了——


沁恒工程师好,我看了二楼的截图,感觉对读和写的理解有点稀里糊涂了?我认为针对CH365是读,针对CH421是写,可截图中IOP_RD与YRD引脚相连。我认为应该IOP_RD与YWR相连。错了请解释?


我现在数据流是单向的:CH365→CH424. 如下连线方式,对否?


读写.png


您好,关于并口信号说明如下:

示意图中CH365使用的主动并口(IOP_RD与IOP_WR都为输出控制信号线),CH421为被动并口(YRD和YWR都为输入信号)。当CH365执行IO读时,通过IOP_RD输出控制信号,当CH365执行IO写时,通过IOP_WR输出控制信号。所以IOP_RD连接YRD,IOP_WR连接YWR。


早!好拗口啊~应该象SPI那般写作MISO或MOSI就好理解的


只有登录才能回复,可以选择微信账号登录