你好,我从官方淘宝店买了两块CH343转接器。我看数据手册上CH343支持6M,但没有找到如何使用这一功能。
目前CH343使用的是win10自动识别的驱动,115200通讯无问题。设备名为USB-Enhanced-Serial CH343
请问如何设置可以让CH343工作在6M下?是否需要更换驱动?目前我常用的串口工具也不能设置这么高的速率,请问用哪种串口工具可以工作在6M下?
谢谢
1、CH343只需串口波特率参数设置为6M,打开串口后即可使用;
2、您当前使用的已经是我司厂商驱动,无需更换;
3、您可使用我司串口调试软件 COMTransmit 来进行调试,在波特率一栏直接手动输入6000000即可,软件下载地址:http://www.wch.cn/downloads/COMTransmit_ZIP.html。
非常感谢。COMTransmit可以直接使用6M速率,另外我测试putty也可以实现6M传输。
提个小建议,如果COMTransmit能加入时间戳功能就更好了。我的应用场景是把CH573的调试输出重定向到PB22,用汇编以6M速率输出。这样直接使用下载接口也能读到调试信息。如果有时间戳的话调试代码会方便不少。
您好,非常感谢您的宝贵建议,也感谢您对我司产品的认可。